heyue
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 308 点
下载积分: 10692 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2012-09-21
最后登录: 2019-03-23
查看heyue的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-12 21:21
请教各位高手,包装机上面触摸屏可以根据使用包装膜的长度设置相应的数据,可是我的这个不能设置。我的膜是150MM的,我设了150MM,可是每次封切位置都不对,大多数是切得很短,要是我把数据设置很大,我设了200CM,居然封切就对了,请问是什么原因。希望各位高手指点
[ 此帖被heyue在2012-10-12 23:42重新编辑 ]
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 489 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 633 分
在线时间: 522(小时)
注册时间: 2008-03-14
最后登录: 2024-10-21
查看xshflove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-12 21:35
查看一下机械,可能是机械的问题。我碰到过。你那个机器的程序能不能分享一下?
楼主留言:
感谢!我现在没有线,程序拉不出来,拉出来了一定分享