abs1357
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 210 点
下载积分: 5278 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2012-07-05
最后登录: 2019-09-25
查看abs1357的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-12 10:54
请问FX1N用ZRN回原点的时候为什么每次回原点时X001为ON再变OFF的时候才停呢?能把近点信号X001为ON时就马上停的吗?
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 767 个
工控威望: 985 点
下载积分: 13522 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2011-09-20
最后登录: 2024-09-21
查看uu.liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-12 12:00
图片:
这个指令时 ZRN D0 D2 X0 Y0  
你可以把X0换成M0啊,首先你要知道回原点原理,
然后就看图片,这一般应用于垂直伺服,有个物理开关更加安全。
QQ:569456723