资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
QD75D1定位模块求助
上一主题
下一主题
yxl8301182
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
133 点
下载积分:
755 分
在线时间: 26(小时)
注册时间:
2012-08-09
最后登录:
2021-07-26
查看yxl8301182的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-10-11 22:06
全看
|
小
中
大
QD75D1模块里监控地址817是 命令到位标志 现在想抽取里面的OPR完成标志的信息(OFF→ON) 以控制伺服定位完成后进行自动前进 PS:因为工艺要求里未知前进距离 所以没法用定位数据 是不是只能通过自锁JOG前进控制? 找了半天没找到能条件控制的命令 只有条件控制定位数据的定位程序 下图:
程序
现在的问题是 当伺服定位完成后 没有进行自动前进 可能是抽取地址出错了 求大侠帮忙看下 是不是程序写错了 还是方法错了
分享
liufuyao1234
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
128 个
工控威望:
443 点
下载积分:
747 分
在线时间: 120(小时)
注册时间:
2011-03-24
最后登录:
2024-10-16
查看liufuyao1234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-12 22:11
全看
|
小
中
大
楼主是不是想OPR完成后置位M53呢?
817 b4 完成标志
【FROM K2 K817 D1040 K1】
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
QD75D1定位模块求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问