358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-10-11
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-11 17:52

  
  图中是我公司买的二批时间继电器,型号一样。但在使用是出现这样的问题:用光纤的输出信号控制时间继电器的NO,但用图中上一个时间继电器时光纤传感器的电源指示灯不停地闪,无法正常使用。用图中下一个时间继电器就可以。请各位分析一下是什么原因?谢谢各位!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-11 21:13
真假另外说。楼主的意思是光纤的输出控制时间继电器的线圈吧?这个情况下,接上面一个的时候光纤一直在闪对吗?
这是因为上面一个时间继电器的运行电流接近或超过了光纤的额定输出电流。
我碰到和楼主类似的情况,一个光电传感器带继电器。在光电传感器ON较长的时间后,OFF短时,再ON,继电器不能吸合了,然后过几分钟,有能工作,换了个小点的继电器就正常了
签名无效了,麻雀不见了!