358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-11-26
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-11 17:52

  
  图中是我公司买的二批时间继电器,型号一样。但在使用是出现这样的问题:用光纤的输出信号控制时间继电器的NO,但用图中上一个时间继电器时光纤传感器的电源指示灯不停地闪,无法正常使用。用图中下一个时间继电器就可以。请各位分析一下是什么原因?谢谢各位!
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-11-26
查看358273433的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-11 17:53
图中上一个注明是日本生产,下一个是中国生产。
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-11-26
查看358273433的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-12 08:23
一批全是这样的问题。只要装上上面的那个时间继电器,不管光纤有没有输出,光纤传感器的指示灯就不停的闪。现在没办法,只有用光纤传感器带中间继电器,再用中间继电器带时间继电器凑合着用了。
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-11-26
查看358273433的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-10-13 09:59
光电开关和光纤不是同一类