ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2024-07-03
查看ogreman的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-11 08:53
需要检测的液体是酒精,酒精是在管路里流动的,我只需要检测管路里是不是有酒精,给一个NPN开关量输出即可,最好是要有传感器的牌子和型号。我之前使用的是一个流量开关,干黄管的,但是考虑到干簧管的寿命的问题,所以还是不是最好的选择。看能不能通过液压什么的检测,感谢!
ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2024-07-03
查看ogreman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-11 15:06
引用
引用第1楼manhuazheng于2012-10-11 10:44发表的  :
你可以使用基恩士液体检测光纤,型号是FU-95S,有管道安装型,和渗入型。不过是日货,价格还很高的。

嗯,谢谢,基恩士的FU-95是可以的,相对来说就是有点局限,就是只能用在透明管道。tks