现场有一个镀锌缓冲池(硫酸锌液),一个镀锌反应池(浓硫酸,和zn块反应),监测部分安装在缓冲池里,把数值设定在高于1.5就开始加浓硫酸,一个开关量带一个继电器,继电器接一个电磁阀,电磁阀导通带动一个隔膜泵,往缓冲池里打浓硫酸
实验效果:PH高于1.5开始打浓硫酸,PH误差太大,反应时间也不怎么理想。,但是由于这个监测误差以及反应时间耽搁,应用效果不太好,
求改进方案????
分享
乌龟船长
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1282 个
工控威望:
7631 点
下载积分:
1314 分
在线时间: 2656(小时)
注册时间:
2007-03-21
最后登录:
2024-11-30
查看乌龟船长的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-10 17:48
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
建议PH 检测进AD 模块,多布置几个检测点,这样检测值会真实些,前处理电泳是这么用的