用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
公司买了一个PH监测仪,用来做镀锌的PH监测求改进思路
上一主题
下一主题
宝儿
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
122 点
下载积分:
523 分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2012-10-09
最后登录:
2013-01-12
查看宝儿的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-10-10 16:11
全看
|
小
中
大
现场有一个镀锌缓冲池(硫酸锌液),一个镀锌反应池(浓硫酸,和zn块反应),监测部分安装在缓冲池里,把数值设定在高于1.5就开始加浓硫酸,一个开关量带一个继电器,继电器接一个电磁阀,电磁阀导通带动一个隔膜泵,往缓冲池里打浓硫酸
实验效果:PH高于1.5开始打浓硫酸,PH误差太大,反应时间也不怎么理想。,但是由于这个监测误差以及反应时间耽搁,应用效果不太好,
求改进方案????
分享
yanxichang
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
139 点
下载积分:
479 分
在线时间: 33(小时)
注册时间:
2011-12-20
最后登录:
2015-05-09
查看yanxichang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-10 22:52
全看
|
小
中
大
能不能用导电量呢?分时段取液检测导电量,A/D模块
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
公司买了一个PH监测仪,用来做镀锌的PH监测求改进思路
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问