楼主  发表于: 2012-10-10 11:57
   用松下FP-X PLC伺服用松下A5系列的,现在想用5V电压来发脉冲,请问PLC与伺服驱动间要怎么接线?
ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2024-07-03
查看ogreman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-10 13:27
你看下FP-X的说明书撒,上面有说明,脉冲方向接4条线,还有些什么报警之类的,最好去看说明吧!不是很难!
ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2024-07-03
查看ogreman的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-10 14:46
引用
引用第2楼wyhghmei于2012-10-10 14:09发表的  :
说明书上只画出了24V的接线图,我接了24V的伺服电机会转可是换成5V后伺服电机就不转了。为什么?

你要串电阻才行,如果是5V的话,你PLC出来需要串电阻然后接到驱动器上才能驱动!