楼主  发表于: 2012-10-09 17:04
请教三菱大虾们,FX-3U 64MT最多可以扩展到几个输入点?可以大于128点吗?手册上说 I/O总数要在256点以下,那就意味着输入点要在128点以下。有没有谁用3U做过输入点大于128点的系统的?高手们给点意见。谢谢了!
我是说的单纯的输入点最大可以扩展到多少?能大于128点吗?不包含输出点。
[ 此帖被qinchenglim在2012-10-09 17:43重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16699 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-09 19:28
在编程软件中,FX3U最多可以打到X377

在选型软件中,FX3U-64MT扩展到X257是可以的

综上,256点没有代表输入,输出都要低于128,单独X/Y应该是可以超过128的