楼主  发表于: 2012-10-09 10:46
开口鼻真的想只用液压钳压好后不灌锡了,灌锡费时间的很。很纠结啊。不知道大家有没有液压钳压接后不灌锡的成功案例呢?
huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 316 个
工控威望: 489 点
下载积分: 1057 分
在线时间: 179(小时)
注册时间: 2007-06-05
最后登录: 2015-12-13
查看huhu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-11 16:39
具体看什么样的场合所用,腐蚀大的环境况,我全部上锡,50安以上电流不上锡我把中间加些导电 膏抗腐!
我建设议还是全部上锡吧!不上锡三、五年后容易出问题!长期耐用的设备是做出来的不是说出来的…