878737265
好好学习,天天向上
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 135 点
下载积分: 572 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2009-11-08
最后登录: 2024-10-03
查看878737265的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-08 23:22
SCU31与设备的通讯协议是HOST LINK,长度为8  ,停止位为1  ,校验码为N,波特率为9600,以上设置对吗,为什么一直通讯不上,但是与CPU上的232做通讯就可以,请高手指点  急急急!!!!!
haiyouyang
LabVIEW & C++
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 8153 点
下载积分: 42973 分
在线时间: 890(小时)
注册时间: 2011-03-29
最后登录: 2025-01-18
查看haiyouyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-14 23:59
外围设备要用“串口网关”不能用HOSTLINK.