各位好~
PLC 是 FX 系列,每台機台有配一部電腦(CCD使用)
像機台有出現異常時會給HMI訊號,使得跳出錯誤訊息,那如果要讓PC也可以讀出此訊息該如何做呢?
目的是希望可以讓電腦讀出機台的停機錯誤項目&停機時間,能讀出就可以統計報表,也希望可以及時網路監控
煩請各位高手解惑~
[ 此帖被h30631在2013-01-03 17:07重新编辑 ]
litung
臺灣-李同在
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 578 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
注册时间: 2009-06-06
最后登录: 2024-11-16
查看litung的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-10 10:57
用 MX+VB6 去連
透過 網路+HUB 去連線
不過 FX 的網路模組不便宜

簡易的連線程式,論壇有
自己找一下,修改一下就可以用了

http://www.ymmfa.com/read-gktid-58477.html
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    