用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
英威腾变频器问题请指教
上一主题
下一主题
有缘1982
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
142 个
工控威望:
350 点
下载积分:
474 分
在线时间: 87(小时)
注册时间:
2009-03-13
最后登录:
2023-09-24
查看有缘1982的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-10-07 11:37
全看
|
小
中
大
我们公司英威腾变频器,负载是1.1KW的普通异步电机,带有一个减速机,变频器大一个等级,平时最少不间断运行3个月左右,电机外壳温度一般为40度左右,变频器输出电流1A左右,频率10hz的样子。各方面正常。
前段时间,变频器经常报警,电机过载,检查了也没发现什么问题
设备厂家就过来更换了一台新变频器
更换后运行了3天,一个操作工发现电机不动了,当时电机外壳温度60度,变频器没有报警,电机卡死不动的时间也不知道有多久
我也想不明白是怎么回事,请教下论坛各位有经验的大哥,谢谢!
分享
有缘1982
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
142 个
工控威望:
350 点
下载积分:
474 分
在线时间: 87(小时)
注册时间:
2009-03-13
最后登录:
2023-09-24
查看有缘1982的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-26 21:00
全看
|
小
中
大
谢谢指教,这个问题已叫设备厂家来处理,还在保修期。
这个工艺要求是转的很慢的,你用眼睛去看都看不到在转
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
英威腾变频器问题请指教
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问