我们公司英威腾变频器,负载是1.1KW的普通异步电机,带有一个减速机,变频器大一个等级,平时最少不间断运行3个月左右,电机外壳温度一般为40度左右,变频器输出电流1A左右,频率10hz的样子。各方面正常。
前段时间,变频器经常报警,电机过载,检查了也没发现什么问题
设备厂家就过来更换了一台新变频器
更换后运行了3天,一个操作工发现电机不动了,当时电机外壳温度60度,变频器没有报警,电机卡死不动的时间也不知道有多久
我也想不明白是怎么回事,请教下论坛各位有经验的大哥,谢谢!
分享
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
99 个
工控威望:
224 点
下载积分:
3504 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2012-08-14
最后登录:
2015-03-18
查看gaoshicai888的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-08 09:21
全看
|
小
中
大
这就说明前一台变频器可能没用问题,不知道楼主的变频器有没有故障记录,看看过载时变频器的输出电流不会是1A,前一台变频器报过载,最用可能是电机所带的负载超出负荷而堵转,又或者是电机转轴偏离中心等机械问题,总之最有可能是变频器外部机械故障。