lniedu
工了个控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 305 点
下载积分: 485 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2011-03-27
最后登录: 2020-12-07
查看lniedu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-06 17:37
图片:
西门子224XPsi,三菱变频器A740.通过内置RS485端子通讯,现在有三台变频器,我现在只连一台变频器都连不上,报Modbus忙于处理另一个请求:一次只能激活一条MBUS_MSG指令,但是我把变频器的通讯线拔了它还是报这个,所以我想是变频器的参数问题了pr331=3,332=96,333=1,334=0,综合来讲就是变频器站号为3,波特率9600,2位停止位,8位数据位,无奇偶校验。pr550=1,pr551=0,pr79=2,就是连不上     至于硬件接线   RXD1+      TXD+       P0口 3脚   三个接一起;RXD1-    TXD-    P0口8脚接一起      
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-06 22:44
先把200的通过485连到电脑上,看看发送的是什么字节,再用电脑发送到变频,看看变频能动否?中间通过电脑,你就可以很快查到故障在那里了.
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420