用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
台湾版380V电机
上一主题
下一主题
zhanggobo
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
157 个
工控威望:
298 点
下载积分:
746 分
在线时间: 57(小时)
注册时间:
2009-10-02
最后登录:
2023-10-09
查看zhanggobo的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-10-06 12:56
全看
|
小
中
大
今天吃了一个大亏,台湾产的三相电机,铭牌上的电压标注是220/380V,我采用电源为380V供电,电机三角联结,结果电机冒烟,吓我一跳,操,台湾佬的电机380V难道不能采用三角形联结?后来改成星形联结,问题解决,电机不发热,事后让我深思,台湾的东西和我们中国的真的不一样,
分享
abc2002831
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
284 个
工控威望:
455 点
下载积分:
940 分
在线时间: 191(小时)
注册时间:
2009-05-23
最后登录:
2024-11-18
查看abc2002831的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-06 21:03
全看
|
小
中
大
楼上说对了,楼主经验少哦
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
台湾版380V电机
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问