zhanggobo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 157 个
工控威望: 298 点
下载积分: 746 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2009-10-02
最后登录: 2023-10-09
查看zhanggobo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-06 12:56
今天吃了一个大亏,台湾产的三相电机,铭牌上的电压标注是220/380V,我采用电源为380V供电,电机三角联结,结果电机冒烟,吓我一跳,操,台湾佬的电机380V难道不能采用三角形联结?后来改成星形联结,问题解决,电机不发热,事后让我深思,台湾的东西和我们中国的真的不一样,
庞树恒
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2008-07-20
最后登录: 2017-03-15
查看庞树恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-06 13:37
你是看错铭牌了吧。。 小电机标了220、380的220是3角,380是Y