今天吃了一个大亏,台湾产的三相电机,铭牌上的电压标注是220/380V,我采用电源为380V供电,电机三角联结,结果电机冒烟,吓我一跳,操,台湾佬的电机380V难道不能采用三角形联结?后来改成星形联结,问题解决,电机不发热,事后让我深思,台湾的东西和我们中国的真的不一样,
分享
550374389
!!!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
696 个
工控威望:
1161 点
下载积分:
5237 分
在线时间: 2360(小时)
注册时间:
2010-11-28
最后登录:
2024-10-11
查看550374389的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-06 21:27
全看
|
小
中
大
电机铭牌没看清楚吧,应该标有电压:220V/380V;接法:角接/星接 。电源电压为三相220V时为角接,三相380V时为星接