fengshenluke
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 124 点
下载积分: 600 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2011-10-15
最后登录: 2024-09-03
查看fengshenluke的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-05 11:25
pro-face触摸屏与OMRON CPM2A连接不上, 老是提示<PLC NOT CONNECTED(O2:FF)>
我的触摸屏型号是GP37W2-BG41 我已经检查过通讯线,没有问题 现在怀疑是不是通讯设置问题 又不知道怎么设置 希望大家帮帮我 谢谢
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1301 个
工控威望: 1457 点
下载积分: 7990 分
在线时间: 362(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-11-02
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-06 22:10
试试用PLC的24V电源给触摸屏供电再通讯看看。