mmm88800
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 175 点
下载积分: 864 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2011-07-09
最后登录: 2024-10-09
查看mmm88800的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-04 13:50
发一款自己设计的RS232转RS485电路图

用在S7-200 西门子的PLC上效果很好,因为200 PLC通讯口的+5V供电能力很弱,所以我采用了通讯口第7脚输出的+24V电源,

经用IB2405S模块(淘宝有售,可自行购买)转换成+5V电源给转换板供电。

输出的RS232信号不但直接和电脑端的COM1口通讯,更能和各种USB转串口线通讯,实际测试、力特、帝特、优越者、华塑等串口线全部兼容!

现在市售的那些PC-PPI电缆实际里面根本就没有任何芯片,就是几个电阻和一个三极管组成切换,这样的电缆我看大家购买的也不少!
不要说防雷击和浪涌保护了,最起码的通讯安全感都没有,不知道什么时候会把PLC和PC的端口烧掉!!!奉劝大家不要贪便宜购买那样的
编程电缆!!!!


最后说下 ,如和S7-200以外的设备通讯,那么电源可采用通讯设备的+5V电源,而不需要IB2405S模块!因为这本身就是一款RS232转RS485的
电路!并非西门子200 PLC专用!!


注意:此电路不需要安装驱动程序!

[ 此帖被mmm88800在2012-10-04 14:06重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(乌龟船长) 好贴!
    sunwind
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 132 点
    下载积分: 33398 分
    在线时间: 264(小时)
    注册时间: 2013-06-03
    最后登录: 2024-11-25
    查看sunwind的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2013-06-03 22:06
    收下了,谢谢楼主。