用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
电机节能改造后出现的问题
上一主题
下一主题
paw333
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
38 个
工控威望:
204 点
下载积分:
2532 分
在线时间: 56(小时)
注册时间:
2006-10-05
最后登录:
2024-11-25
查看paw333的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-10-03 22:37
全看
|
小
中
大
今年3月份我司对3台150KW循环水泵进行了变频节能改造出现了以下问题,请各位大侠指点:
1: 节能改造后电机出现电机轴承定期损坏,轴承表面出现明显打火痕迹,轴承间隙明显过大,电机噪音明显增大.
2: 电线出现过热现象,类是涡流情形.
3: 开关柜补偿电容出现明显过热,其中一组已经出现了过热漏油.
以上请高手指点联系我.yuqiufaxm@qq.com
分享
xyd_hsn10
jakenghuang
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
384 个
工控威望:
5350 点
下载积分:
61683 分
在线时间: 448(小时)
注册时间:
2008-12-29
最后登录:
2021-03-08
查看xyd_hsn10的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-06 21:20
全看
|
小
中
大
用的啥牌子什型号变频器。这重要/
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
电机节能改造后出现的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问