今年3月份我司对3台150KW循环水泵进行了变频节能改造出现了以下问题,请各位大侠指点:
1: 节能改造后电机出现电机轴承定期损坏,轴承表面出现明显打火痕迹,轴承间隙明显过大,电机噪音明显增大.
2: 电线出现过热现象,类是涡流情形.
3: 开关柜补偿电容出现明显过热,其中一组已经出现了过热漏油.
以上请高手指点联系我.yuqiufaxm@qq.com
分享
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1611 个
工控威望:
1929 点
下载积分:
4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间:
2008-07-14
最后登录:
2024-10-09
查看rockyhuo的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-06 22:40
全看
|
小
中
大
轴承打火证明转子有漏电的现象,主要的是载波比较高,或者谐波的缘故,加个电抗器应该有所改善的