今年3月份我司对3台150KW循环水泵进行了变频节能改造出现了以下问题,请各位大侠指点:
1: 节能改造后电机出现电机轴承定期损坏,轴承表面出现明显打火痕迹,轴承间隙明显过大,电机噪音明显增大.
2: 电线出现过热现象,类是涡流情形.
3: 开关柜补偿电容出现明显过热,其中一组已经出现了过热漏油.
以上请高手指点联系我.yuqiufaxm@qq.com
分享
linxianqiang
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
113 个
工控威望:
843 点
下载积分:
3470 分
在线时间: 97(小时)
注册时间:
2012-05-14
最后登录:
2023-05-15
查看linxianqiang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-10-03 23:23
全看
|
小
中
大
1.是否上限频率设定过高,轴承坏。口噪音大可能与载波频率设定有关。
2.电线比工频热是正常。
3补偿电容的问题是由于变频器的整流元件的存在,产生谐波电流造成的。