paw333
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 204 点
下载积分: 2532 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2006-10-05
最后登录: 2024-11-25
查看paw333的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-03 22:37
今年3月份我司对3台150KW循环水泵进行了变频节能改造出现了以下问题,请各位大侠指点:
1: 节能改造后电机出现电机轴承定期损坏,轴承表面出现明显打火痕迹,轴承间隙明显过大,电机噪音明显增大.

2: 电线出现过热现象,类是涡流情形.

3: 开关柜补偿电容出现明显过热,其中一组已经出现了过热漏油.

以上请高手指点联系我.yuqiufaxm@qq.com