jiang821058
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 115 点
下载积分: 507 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2012-09-03
最后登录: 2012-10-26
查看jiang821058的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-03 16:58
各位大虾们,有个我纠结了好久的问题在这里向大家请教了:

想问下如何实现三菱GOT1030触摸屏基本画面自动切换的功能,打个比方,如果我想在位软元件”M2"从 OFF到ON的情况下实现基本画面的自动切换(例如:从画面1切换到画面3),想问下如何在GTdesigner中进行相应的编程,先谢了,我看了好久软件的手册,还是没有发现,只能靠各位了。
乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1282 个
工控威望: 7632 点
下载积分: 1316 分
在线时间: 2659(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2024-12-19
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-03 17:13
有个画面切换软元件,=1的时候跳到画面1,,=2跳到黄面2,有疑问再说
楼主留言:
谢谢,您说的画面切换软元件是字软元件D吗?需要对应设置PLC的程序是吗?
乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1282 个
工控威望: 7632 点
下载积分: 1316 分
在线时间: 2659(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2024-12-19
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-03 19:10
图片:
请参考此程序
楼主留言:
非常感谢,我用了那种方法成功了,还想再请教下,以前的GOT F930用SWOPC-FXDU/WIN的软件可以不在PLC程序里写相应的程序,仅在触摸屏软件上设置就可以了,在GOT1000里可以实现吗,仅使用GOT内部的软元件,就实现相应的画面跳转(不是通过触摸开关),谢谢