楼主  发表于: 2012-10-03 13:03
有一台英威腾55KW变频器,无负荷时母线电压正常,随着启动频率的上升,母线电压跟着下降,最后报故障UV,(母线电压低),三相电源正常,查整流桥无问题,不知是何原因?
linxianqiang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 843 点
下载积分: 3470 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2012-05-14
最后登录: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-03 19:01
接触器没问题的,今天下午换了一个散热风扇又正常了,但心里不踏实,风扇会引起这样的故障吗?
linxianqiang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 843 点
下载积分: 3470 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2012-05-14
最后登录: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-03 23:06
按5楼的说法应该是风扇问题了,因为换了风扇已正常,但是我想不明白,用万用表测量母线+-电压实际也是下降的,按道理内部24V短路(风扇烧)也不会造成母线电压下降的啊?
linxianqiang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 843 点
下载积分: 3470 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2012-05-14
最后登录: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-10-03 23:27
风扇不转了。
linxianqiang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 843 点
下载积分: 3470 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2012-05-14
最后登录: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-10-04 13:17
原因已查明了,是风扇引起的。由于无启动时母线电压正常,是风扇没有运转,当变频启动时,风扇跟着启动,由于有一个风扇内部短路,拉低24V电源,接触器释放,随后母线电压跟着下降。多谢各位了!