linxianqiang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 843 点
下载积分: 3470 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2012-05-14
最后登录: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-03 13:03
有一台英威腾55KW变频器,无负荷时母线电压正常,随着启动频率的上升,母线电压跟着下降,最后报故障UV,(母线电压低),三相电源正常,查整流桥无问题,不知是何原因?
gzproe
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 192 点
下载积分: 615 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2012-01-04
最后登录: 2018-04-21
查看gzproe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-03 23:11
P端电压下降,接触器和大电容有问题吧(顺便问下:为啥换风扇的呢?)