用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱FX系列不能进行梯形图与SFC相互变更
上一主题
下一主题
wangmike007
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
123 点
下载积分:
709 分
在线时间: 37(小时)
注册时间:
2012-09-26
最后登录:
2017-09-01
查看wangmike007的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-09-29 21:57
全看
|
小
中
大
在打开以保存好的梯形图工程后,执行菜单命令“工程”—“编辑数据”—“改变程序类型”,弹出相应对话框后选SFC,然后点击确认后显示不出SFC程序,请知道的朋友帮忙指点指点,谢谢!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱FX系列不能进行梯形图与SFC相互变更
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问