三菱FX系列不能进行梯形图与SFC相互变更
上一主题
下一主题
wangmike007
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
123 点
下载积分:
709 分
在线时间: 37(小时)
注册时间:
2012-09-26
最后登录:
2017-09-01
查看wangmike007的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-09-29 21:57
全看
|
小
中
大
在打开以保存好的梯形图工程后,执行菜单命令“工程”—“编辑数据”—“改变程序类型”,弹出相应对话框后选SFC,然后点击确认后显示不出SFC程序,请知道的朋友帮忙指点指点,谢谢!
分享
meipingboy
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
529 个
工控威望:
735 点
下载积分:
9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间:
2009-09-13
最后登录:
2024-08-30
查看meipingboy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-30 08:13
全看
|
小
中
大
1楼说得不错
楼主虽然编写程序时用了几个步进指令,但没用,其它程序不是步进程序所以也转不了。
直接用SFC编写后,可以转成梯形图再转成SFC。