huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 316 个
工控威望: 489 点
下载积分: 1057 分
在线时间: 179(小时)
注册时间: 2007-06-05
最后登录: 2015-12-13
查看huhu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-28 18:37
前两天厂里停电,因为厂里是流水线生产,工序没有完成整道工序中间不能停电。
停电后紧急启用了发电机供电,我来厂还不到一年,每次发电我只是协助老爷子(老板的爸、是厂里的创始人 )发电,(也许对不够性任或其它原因吧 )!
发电后由我来监视,发电机的功率有点小,每次发电我都把与生产线无关的负荷切断!每次发电柴油机总是比较吃力(听声音)。我看了一下总电流300安培有多了, 我对老爷子说现在很可能已超负荷!是否让车间停止上线,发电机功率到底是一百的?老爷子思考一下回答,应该够大!
在过一小时后我从远处看到发电机冒烟、起火 ,大脑给出我的第一发应是:快去把柴油发电机关了,由于害怕不敢靠近,迟钝一秒钟后跑到配电房切断总电!几秒钟后回到发电房,浓烟盖住房间及周围!柴油机还在工作,没人敢靠近!我非常担心柴油会爆炸!知道比以前还危险了!迟钝两秒后,冒着浓烟用触觉加记忆的方式摸到了柴油机开关,几秒钟后柴油机停止工作了,数十分钟后浓烟慢慢消失!几天过去了老板、老爷子没找我谈过发电机的事…  
seaeast
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2011-05-16
最后登录: 2024-11-21
查看seaeast的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-28 21:56
来学习了   惊险呢