lampardcc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 113 点
下载积分: 629 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2012-09-16
最后登录: 2012-10-09
查看lampardcc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-26 10:23
我去工厂请教师傅 他给我的点动控制 F172 的控制代码是这个H1000 0002 跟FPWIN编程手册上写的格式不一样啊
并且他设置的DT是100-108 说明书上说只用设置3个双字DT就行了啊  到底是怎么回事 求哪位大神帮忙
绝世精灵
略懂、略懂……
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 363 个
工控威望: 4813 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2007-09-08
最后登录: 2024-06-11
查看绝世精灵的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-26 12:39
点动用H0000002控制代码是不对的。
松下PLC只有FPΣ、FPX系列支持F172点动指令、使用时有两种情况 1、无目标模式。2、到达目标值停止模式。


控制代码内容如下