三菱Q00UCPU编程使用PID正向动作有问题
上一主题
下一主题
fredxia
请多关照!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
166 个
工控威望:
288 点
下载积分:
21594 分
在线时间: 96(小时)
注册时间:
2012-04-05
最后登录:
2024-09-11
查看fredxia的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-09-26 08:58
全看
|
小
中
大
不知道有没有哪位大侠使用过此功能,请不吝赐教!
事情是这样的,按照说明和程序样例编程以后,自动MV好像根本没有输出,输出只在0-7(可输出的变化范围是0-2000)之间变化,并且没有任何规律(也就是没有按照设定、反馈进行计算、输出)。
有比例常数、积分常数、微分常数、过滤器常数(这个不懂),之外还有什么对PID运算有影响的参数吗?
请多关照!
分享
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1470 个
工控威望:
1376 点
下载积分:
3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间:
2007-05-31
最后登录:
2023-11-27
查看daizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-26 11:31
全看
|
小
中
大
正向用于制冷,设定是否有误?
本帖最近评分记录: