xtlovecjc199
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 127 点
下载积分: 606 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2012-01-10
最后登录: 2016-08-20
查看xtlovecjc199的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-25 22:25
问题1;FX1N-60MR中y0,y1无法发出高速脉冲来驱动步进驱动器,输入x0后y0启动过一段时间断开,但是步进电机只有声音不转动,前提步进电机接线细分没什么问题,因为换成FX1S的PLC,步进电机就可以转了,请问为什么,,好困惑,,急急急,,
问题2;FX1N-60MR型号的PLC可以驱动FX2N-1PG的定位扩展模块吗,,,大侠指教,,
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-12-07
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-26 12:25
要换成晶体管MT的才可以发出高速脉冲