请问高手  我用欧姆龙PLC控制伺服分角度加工工件(循环加工),请问PLC会不会保持脉冲当前量并带到下一个循环中。
分度指令(@PLS2 #0 #111 D110 D116)
我用(INI #0 #2 D0)是否可以让plc以任意停下来的位置为零点,即每一次都是从零度开始分度   。D0、D1里面我没有输入任何参数
交流学习
小小诸葛
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 114 点
下载积分: 473 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2012-03-24
最后登录: 2020-11-15
查看小小诸葛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-26 19:50
谢谢,d0/d1我没输入参数,应该是默认为0
交流学习
小小诸葛
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 114 点
下载积分: 473 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2012-03-24
最后登录: 2020-11-15
查看小小诸葛的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-26 21:00
好像后面的零没意义
交流学习
小小诸葛
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 114 点
下载积分: 473 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2012-03-24
最后登录: 2020-11-15
查看小小诸葛的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-08 23:19
我在机器上验证了(INI #0 #2 D0)可以让plc以任意停下来的位置为零点,即每一次都是从零度开始分度  D0、D1里面可以不用输入任何参数 前提是之前没用过这几个存储器