a1987301
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 159 点
下载积分: 584 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2012-03-05
最后登录: 2020-09-19
查看a1987301的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-25 19:44
我公司有十台西门子802S/C的数控系统,由于停机时间太长,开机时型号为6FC5548-0AA00-0AA0的步进驱动器烧坏,我更换同型号的步进驱动器后,电机的啸叫声很大,不能正常工作,接线都是正确的,请问那位高手帮我看看是什么问题,要改什么参数才对?有的我把电机换了又能正常。但不可能电机也换了是吧?那不是老板亏大了?知道的高手希望尽快回复,在此谢谢了!
jiajia0a
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 687 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-08-09
最后登录: 2016-04-27
查看jiajia0a的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-03 11:41
啸叫声大肯定是你的输出脉冲频率太大了,你的驱动器看看有没有细分的功能,看看拔码开关是几分的。