高速计数器C235,C236不能置位,怎么回事,怎么处理
上一主题
下一主题
yl116645
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
168 点
下载积分:
611 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2011-12-10
最后登录:
2024-09-19
查看yl116645的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-09-24 21:31
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
图片:
请高人帮我指点一下,为什么我用的高速计数器比较置位指令不能置位。程序如下:
S0中Y0脉冲RST C235,C236,M0,M2
S11中2个高速计数器在Y4接通后开始计数,但是有的时候C235计数超过设定值也没有动作,有的时候M0动作了,也跳转了但是下面的通讯程序不能发送,电机一直在转。但是有个特点就是我把电源拉掉,在重新打开,PLC彻底复位这个程序可以稳定运行到最后一步。想来想去想不通。请高手指点迷津,谢谢!
分享
yl116645
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
168 点
下载积分:
611 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2011-12-10
最后登录:
2024-09-19
查看yl116645的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-24 21:36
全看
|
小
中
大
今天试了很多次,都是同样的结果,拉电复位以后,运行OK,但是第二次运行就不行,会有2种情况,第一种是M0没有动作,高速计数器记过了头还在运行,第二种情况是高速计数器有响应,但运行到了S12,没有发送数据出去。
分享
yl116645
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
168 点
下载积分:
611 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2011-12-10
最后登录:
2024-09-19
查看yl116645的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-09-24 21:37
全看
|
小
中
大
请高手指点!谢谢啦
分享
yl116645
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
168 点
下载积分:
611 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2011-12-10
最后登录:
2024-09-19
查看yl116645的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-09-25 09:33
全看
|
小
中
大
找到原因了,呵呵,谢谢各位。主要原因是高速计数器频率太高,M0上升沿脉冲很短,导致系统不稳定。后面加LD M0 OUT PLS M20 ,使用M20作为转移条件一切正常,非常稳定。