601920185
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 235 点
下载积分: 873 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2011-05-16
最后登录: 2024-04-06
查看601920185的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-24 12:23
遇到这样一个工程,plc用的是s7200的cn226的,在导轨后面加一个EM277的模块,用丹佛斯FC311的变频器加一个控制卡,走profibus总线控制11台变频器,控制端子接12,27,来触发通讯中的错误,程序怎样写,希望有做过这样工程的大侠赐教,有程序最好。不胜感激。谢过。
我的邮箱601920185@qq.com
opencloudy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 123 点
下载积分: 705 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2012-06-26
最后登录: 2024-11-29
查看opencloudy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-27 17:22
EM277只能做为从站,没有听说过做为主站的。