用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
求解一下程序
上一主题
下一主题
hueiyi
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
24 个
工控威望:
144 点
下载积分:
648 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2012-09-07
最后登录:
2013-04-25
查看hueiyi的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-09-24 09:09
全看
|
小
中
大
LD M800 OUT M8161
LD M8120 MOV H6F D10
LD X0 RS D10 K5 D50 K0
LD X1 PLS M0
LD M0 MOV K31 D10
MOV K32 D11
MOV K33 D12
MOV K34 D13
MOV K35 D 14
SET M8122
以上程序是什么意思,请大师指教一下,万分感谢。
[ 此帖被hueiyi在2012-09-24 14:52重新编辑 ]
分享
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
464 个
工控威望:
597 点
下载积分:
1153 分
在线时间: 167(小时)
注册时间:
2012-08-21
最后登录:
2024-06-17
查看hmilydyk的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-24 14:02
全看
|
小
中
大
是FX的发送数据指令:把D10开始的5个数发送到后面D50开始的n个位置内,但你的n=k0,所以程序不执行接受。这条指令写成这样是没实际意义的。因为没有数据真实传送。
楼主留言:
是的,后面还有程序,愿意告诉我联系方式吗,我想请教你一点问题。万分感激。
分享
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
464 个
工控威望:
597 点
下载积分:
1153 分
在线时间: 167(小时)
注册时间:
2012-08-21
最后登录:
2024-06-17
查看hmilydyk的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-09-24 16:54
全看
|
小
中
大
你的程序要打包发上来,我可以帮你解释下上边你的问题,你只是几句几句发,不好回答。你的PLC是和什么进行数据通讯的???
分享