zhangyjxf
错!没有理由
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 258 个
工控威望: 232 点
下载积分: 1037 分
在线时间: 246(小时)
注册时间: 2008-12-15
最后登录: 2024-11-02
查看zhangyjxf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-23 23:30
三菱PLC 请教 批量读取指令!

三菱PLC 有没有这样的一个指令? 假设当:M0 -M100其中有一个中间继电器为1时,M101就输出1   !不管M0-M100中有很多为1时,M101就是1! 当M0-M100都为0时,M101为0~   !



谢谢!
[ 此帖被zhangyjxf在2012-09-24 23:08重新编辑 ]
龙芯
龙芯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 3504 点
下载积分: 598 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2011-01-14
最后登录: 2024-09-15
查看龙芯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-24 16:06
用|[D> K8M0   K0]| ------- (M101)
     [D> K8M31 K0]|
     [D> K8M63 K0]|
     [D> K1M96 K0]|
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(yangjiejie) 好人!
  • 技术源于不断自我提升,人品奠定明天是否能够成功。
    只要我接手的项目,我一定会帮您进行到底
    龙芯
    龙芯
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 172 个
    工控威望: 3504 点
    下载积分: 598 分
    在线时间: 106(小时)
    注册时间: 2011-01-14
    最后登录: 2024-09-15
    查看龙芯的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-09-25 09:25
    D> K8M0 K0-------( M101)中的D>是32位的2进制,所以K8M0算下来只能是32位,你如果按开
    K25M0算有100位的2进制指令吗?
    技术源于不断自我提升,人品奠定明天是否能够成功。
    只要我接手的项目,我一定会帮您进行到底
    龙芯
    龙芯
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 172 个
    工控威望: 3504 点
    下载积分: 598 分
    在线时间: 106(小时)
    注册时间: 2011-01-14
    最后登录: 2024-09-15
    查看龙芯的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-09-25 09:28
    另外8楼的朋友你是做工控的吗?不知道不要误导别人
    技术源于不断自我提升,人品奠定明天是否能够成功。
    只要我接手的项目,我一定会帮您进行到底