楼主  发表于: 2012-09-23 12:52
大家好,公司的设备出现控制器实际测量值与传到PC上的值有时会
存在误差,初步判断为连接线有干扰,请问shield  与SG (signal  ground)该如何接才好啊,谢谢了
1 Shield      
2 SD (TXD)
3 RD (RXD)
4 RS (RTS)
5 CS (CTS)
6 DR (DSR)
7 SG (GND)
8 CD (DCD)
[ 此帖被164040066在2012-09-24 00:25重新编辑 ]
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-25 21:57
屏蔽线只能一端接地,另一端悬空。如果两端接地干扰会很大,影响信号传输。