y851918119
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1913 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2012-08-12
最后登录: 2024-11-20
查看y851918119的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-22 22:21
图片:
这是我自己编的步进控制(用的并联性分支)十字路口红路灯的梯形图,我本意为M0接通后同时让S24.S25同时接通,但现在只接通S24,这是那里编错了啊??
jackie6184
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 6518 点
下载积分: 15654 分
在线时间: 304(小时)
注册时间: 2008-06-03
最后登录: 2024-11-25
查看jackie6184的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-23 08:01
S25不是沒有ON,而是很快的跳到S27了
set s26跟S27 前面要加條件限制