图片:
这是我自己编的步进控制(用的并联性分支)十字路口红路灯的梯形图,我本意为M0接通后同时让S24.S25同时接通,但现在只接通S24,这是那里编错了啊??
y851918119
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1913 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2012-08-12
最后登录: 2024-11-20
查看y851918119的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-22 22:23
图片:
图片:
下面是全部梯形图,,忘指点
y851918119
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1913 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2012-08-12
最后登录: 2024-11-20
查看y851918119的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-22 22:24
图片:
图片:
图片:
y851918119
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1913 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2012-08-12
最后登录: 2024-11-20
查看y851918119的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-23 18:13
谢谢,,是我自己马虎了
y851918119
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1913 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2012-08-12
最后登录: 2024-11-20
查看y851918119的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-23 20:38
5楼的哥们,,你仔细的看,其实SET S26,SET s27,,在他们前面都有时间继电器,,只要SET S26前面加一个T5的常开触点,SET S27前面加一个T6的常开触点,问题就没有了
y851918119
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1913 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2012-08-12
最后登录: 2024-11-20
查看y851918119的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-24 20:34
九楼的哥们,,我不知道是我没看懂你的意思,,还是你没看懂我的图,,咱们可以QQ交流,,QQ:851918119