我使用了一个128MR的PLC,用来控制FR-S500系列的变频器。但是PLC是2手的,我写了输出的程序,PLC上的输出指示灯有亮,但是实际没有输出,是不是点烧坏了呢?在软件上有没有办法检测这个点是否坏了???
接线方式:com1------- INV:SD    Y0------INV:STF    Y1-------INV:STR      Y2------INV:RH    Y3-------INV:RL
我估计是输出点烧坏了,但是有没有办法检测呢?
高人指点一下。
fuznzen
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 4872 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 797(小时)
注册时间: 2012-06-10
最后登录: 2014-09-27
查看fuznzen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-24 16:06
驱动所有输出点后(输出点悬空),大胆用电阻档量,输出点对公共的COM,若电阻为0,则输出点是好的,否则有问题。