楼主  发表于: 2012-09-22 21:29
我使用了一个128MR的PLC,用来控制FR-S500系列的变频器。但是PLC是2手的,我写了输出的程序,PLC上的输出指示灯有亮,但是实际没有输出,是不是点烧坏了呢?在软件上有没有办法检测这个点是否坏了???
接线方式:com1------- INV:SD    Y0------INV:STF    Y1-------INV:STR      Y2------INV:RH    Y3-------INV:RL
我估计是输出点烧坏了,但是有没有办法检测呢?
高人指点一下。
新闻联播
东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 477 个
工控威望: 1591 点
下载积分: 2654 分
在线时间: 241(小时)
注册时间: 2007-08-05
最后登录: 2022-10-20
查看新闻联播的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-24 12:31
楼上的,我用万用量查了COM与Y点之间有电压,请问万用表用哪个档去量好坏?通断或电阻档我不敢用,怕烧表,目前是接24V灯泡检验的
新闻联播
东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 477 个
工控威望: 1591 点
下载积分: 2654 分
在线时间: 241(小时)
注册时间: 2007-08-05
最后登录: 2022-10-20
查看新闻联播的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-24 14:04
电压很低,零点几伏,应该是感应过来的,所以不敢用电阻档量