我们厂中 有 一个PLC  用户数据丢了  但是  PLC 中的电池有电   这是什么情况  请老师们指点    
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3024(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-27
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-22 14:43
要做到这个,很简单的,PLC停电,拔了电池,过几分钟后再插上电池就行了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。