我在做一项工程要求同步控制器输出电压给4AD然后由2DA输出电压给变频器调整速度,并且又可以由PLCFX2N的X17和X20两点单独调整变频器的加减速度.请问各位老师这个程序如何编.先谢谢各位了.
分享
yuhang26
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
98 个
工控威望:
348 点
下载积分:
666 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2007-03-27
最后登录:
2020-09-15
查看yuhang26的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-05-24 15:49
全看
|
小
中
大
你可以编一个子程序
大致的思路是 D0放4AD采集的量值
D5放单独调整的系数
通过 公式运算D0+D5(也可用乘法)送到D10 2DA调用D10 寄存器内的量值通过转换送给变频器。