用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
西门子s7-300的通讯卡可以再其他普通台式机上运行吗
上一主题
下一主题
nanjing218
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
114 点
下载积分:
679 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2012-09-20
最后登录:
2022-03-26
查看nanjing218的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-09-21 20:59
全看
|
小
中
大
单位有西门子s7 300一台,使用一台老的工控电脑控制,用的是WIN2000系统,老的INTEL P4 1.8的处理器,研华PCA-6114P4的大板PCA6006LV的主板,现在电脑坏了,
现在把原有硬盘移动到新电脑里,控制程序可以运行,但是无法通过电脑控制PLC了,各位有什么办法吗或者有什么建议吗
本人不懂工控机,谢谢了
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-22
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-21 23:45
全看
|
小
中
大
重新安装板卡驱动,且在step7manager中设置好接口格式(通讯类型,波特率等)
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
西门子s7-300的通讯卡可以再其他普通台式机上运行吗
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问