nanjing218
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 114 点
下载积分: 679 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2012-09-20
最后登录: 2022-03-26
查看nanjing218的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-21 20:59
单位有西门子s7 300一台,使用一台老的工控电脑控制,用的是WIN2000系统,老的INTEL P4 1.8的处理器,研华PCA-6114P4的大板PCA6006LV的主板,现在电脑坏了,
现在把原有硬盘移动到新电脑里,控制程序可以运行,但是无法通过电脑控制PLC了,各位有什么办法吗或者有什么建议吗
本人不懂工控机,谢谢了
sunsongfang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30260 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2010-09-01
最后登录: 2023-04-19
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-22 09:23
那要看你PLC和电脑的通讯形式了,如果是Profibus,必须用通讯卡的.
如果原来的卡没坏,可插到新机器上,再设置后就好用.