FROM H2 H2E0 D1550 K24
这个从智能功能块 读取的指令。 H2就是CPU后面的第三个模块! H2E0 我不是太明白 然后读取到D1550里面! K24是读取的数量。这个数量也不是太懂。看了下手册还是没看懂! 我这里的第三个模块式 QJ71BR11 是插同轴电缆的! 我上个图!
麻烦懂的大哥稍微详细一点 !谢谢
分享
roverji
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
331 点
下载积分:
3361 分
在线时间: 153(小时)
注册时间:
2009-05-13
最后登录:
2021-05-15
查看roverji的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-06 17:58
全看
|
小
中
大
FROM H2 H2E0 D1550 K24
H2和H2E0都是常数,其中开头的H应该是指十六进制。
H2是单元号2
H2E0是BFM#,十六进制数2E0
读取2#模块的H2E0#缓冲存储器(BFM)的内容,写到PLC的D1550开头的数据寄存器中。
监视一下2#模块的H2E0#BFM和D1550开头的数据寄存器有助于理解。